Skocz do zawartości

Przekroje przewodów


mihoo

Rekomendowane odpowiedzi

Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jak dobiera się przekrój przewodu prądu stałego?

Przeczytałem kilka wątków i zdaje sobie sprawę, że wiele czynników na to wpływa:) 

Pewnie jest jakieś wzór/tabela, z której można uzyskać orientacyjną wartość w zależności od napięcia, natężenia i długości przewodu. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz założyć, że 1mm^2 przekroju przewodu możesz obciązyć prądem 10A.

Czyli 1,5 mm^2 to 15A, co daje nam moc 180W przy 12V, 2,5 mm^2 to 25A, co pozwala przekazać moc 300W przy 12V, a np 0,5 mm^2 to 5A, czyli 60W przy 12V.

Pzdr

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie kiedyś widziałem taką tabelkę, która uwzględniała również długość przewodu, ale nie mogę jej znaleźć.

Jakim przewodem mam połączyć dwa akumulatory. Główny to 12V 70Ah 760A, dodatkowy 12V 75Ah 730A. Odległość między nimi ok 4 m.  

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Po co ci większe przekroje w przyczepie, nawet do moovera dołączone są przewody 10 mm kw? (prądy rzędu kilkudziesięciu A) Bumerang ma rację. Przykład lodówka na 12 V - wg tego co pisze "stu" winien wystarczyć przewód 1mm kw. A pomiary wykazują, że dopiero przewody od akumulatora do lodówki o przekroju 6 mm kw. dają oczekiwane rezultaty w postaci dobrze działającej lodówki w czasie jazdy.

Edytowane przez ed (wyświetl historię edycji)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie jest mnóstwo różnych opinii. Niektórzy piszą, że ze względu na spadek napięcia lepiej przewymiarować przewody łączące akumulatory. Koszt niewiele większy, miejsce mam...

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, ed napisał:

Jest jeszcze jeden argument za - w szczególności w przyczepach - przewymiarowany z rozsądkiem przewód nie będzie się grzał, a coś takiego wiadomo czym może się skończyć

Dlatego ja przewymiarowałem, dałem 10mm² i mam 13,5v na grzałce lodówki pracującej i święty spokój. Kabla łącznie ok 13m razy dwie żyły.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czołem Koledzy.

Przy napięciu 230V spadek napięcia rzędu 5V to tylko ~5%, ale przy znamionowym 12V to już ~40%. Nie można stosować norm obciążalności jak dla sieci.

Jak dacie za cienkie przewody to lampki ledowe mogą nawet się nie zapalić ;)

W http://bartek.eu.org/Panele_sloneczne_w_przyczepie.pdf jest tabelka przekrojów w zależności od prądu i długości i na prawdę warto te wartości stosować.

Dotyczy pracy długotrwałej, czyli mower itp można trochę zmniejszyć ale trzeba liczyć się z mniejszą wydajnością.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Witamy

    Witamy na największym polskim forum karawaningowym. Zaloguj się by wziąć udział w dyskusji.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.