3 godziny temu, eastnomad napisał(a):Stwierdziłem więc,że ten użyję właśnie tu a do odłączania/zabezpieczenia połączenia między solarem a regulatorem użyję tego co mam pod ręką (żeby nie kupować drugiego) czyli wyłącznik nadprogowy tego typu https://allegro.pl/oferta/wylacznik-nadpradowy-b-10a-1p-6ka-k60n-b10-1-a9k01110-schneider-electric-15273851924 w takiej obudowie (ją też mam) https://allegro.pl/oferta/rozdzielnica-obudowa-s2-z-oslonka-pod-1-plombe-12029438727?snapshot=MjAyMi0wNy0xNFQxMToyMjozNC4yNDlaO2J1eWVyO2MyMTgzZDY4NmYwYmMzMTk5NjQyYTNkZmI5ODI0MTAyM2JmZmU2YWY2MGMxOTVjOTcxYzlmOTg2OGRlN2MxMGY%3D . Tu prąd nie powinien być większy niż 10A, więc spokojnie takie rozwiązanie powinno dać radę według mnie i obejdzie się bez dodatkowych wydatków.
I tu popełniasz błąd. Ta S-ka jest do prądu AC (przemiennego) a nie do pradu stałego. Jak sklei styki to będziesz miał, guzik nie rozłączenie. Łuk na stykach przy prądzie stałym działa inaczej niż na przemiennym. Do DC dajesz osprzęt dostosowany do DC, a nie to co pod ręką do AC. Równie dobrze możesz nie akładać, bo nie wiadomo za którym razem nie zadziała. Styki i sprężyny styków są różne w wersjach AC i DC (te na DC muszą być sporo mocniejsze i odporne na "sklejenie" pod wpływem iskrzenia/łuku).
Hebel do DC, albo wkładki jak s-ka, z szufladką na bezpiecznik topikowy np. 32A, albo przełącznik I-O, ale do DC.