5 godzin temu, terenowiec napisał(a):

Michał, i co się wtedy ewentualnie stanie z regulatorem? Sfajczy się, wyłączy, czy coś innego? Mam obawy, że może uszkodzić regulator, dlatego wolałbym taki panel, który się mieści w 10A, czyli takie w zakresię 160 -190W. 

Jeśli nie chcesz zmieniać, i wbijać się w koszty, moze dołóż 2-gi podobny abo nieco mniejszy panel (ważne są zbliżone napięcia), połączysz sobie to już na dachu Y-kami na MC4, jeśli przewód do regulatora ma dostateczny przekrój na sumaryczne natężenie. Pal licho ten może 10% ubytek sprawności obecnego panelu po 7 latach. Będzie niestety parę kg więcej. Ew. niech to będzie panel elastyczny o podobnych napięciach, np. 60-ka. 2 panele tak połączone będą prawie jak half cut-y.  

Halfcutów w tych mocach naprawdę dużo nie ma. 

Np. w tracerach 2206 i 2210 (różnią sie m.in. obsługiwanymi napieciami), oba 10A, zalecenie było żeby nie przekraczać z mocą paneli 1.5 mocy, którą może dać regulator na aku. Oba na aku mogą dać 130W, więc panel to nawet nie 200, a 195W i taka wartość "stoi" w ich dokumentacji. 

 

czyś

czyś

4 godziny temu, terenowiec napisał(a):

Michał, i co się wtedy ewentualnie stanie z regulatorem? Sfajczy się, wyłączy, czy coś innego? Mam obawy, że może uszkodzić regulator, dlatego wolałbym taki panel, który się mieści w 10A, czyli takie w zakresię 160 -190W. 

Jeśli nie chcesz zmieniać, i wbijać się w koszty, moze dołóż 2-gi podobny abo nieco mniejszy panel (ważne są zbliżone napięcia), połączysz sobie to już na dachu Y-kami na MC4, jeśli przewód do regulatora ma dostateczny przegrój na sumaryczne natężenie. Pal licho ten może 10% ubytek sprawności obecnego panelu po 7 latach. Będzie niestety parę kg więcej. Ew. niech to będzie panel elastyczny o podobnych napięciach, np. 60-ka. 2 panele tak połączone będą prawie jak half cut-y.  

Halfcutów w tych mocach naprawdę dużo nie ma. 

Np. w tracerach 2206 i 2210 (różnią sie m.in. obsługiwanymi napieciami), oba 10A, zalecenie było żeby nie przekraczać z mocą paneli 1.5 mocy, którą może dać regulator na aku. Oba na aku mogą dać 130W, więc panel to nawet nie 200, a 195W i taka wartość "stoi" w ich dokumentacji. 

 