Skocz do zawartości

Przewód żółto zielony za lodówką - do czego?


szary11

Rekomendowane odpowiedzi

1 minutę temu, szary11 napisał:

Przewód wchodzi do gniazda bezpieczników 230V. Tuż poniżej jest gniazdo zewnętrzne.

 

Ale "wchodzi" to nic nie mówi. Zakładam że jest podpięty do uziemienia w gnieździe. 

Ale ważniejsze sądzę gdzie powinien być ten drugi koniec, który jest obcięty.

Pytanie do innych. Czy piec powinien być uziemiony?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź miernikiem z omomierzem czy ten kabel ma połączenie z masą przyczepy i czy sama lodówka też ma takie połączenie , jeśli lodówka by nie miała a ten kabel ma to podłącz go do lodówki gdziekolwiek do jej metalowej obudowy.

To jest na 100% kabel od uziemienia masy.

Piec powinien być uziemiony bo ma połączenie z lodówką która ma zasilanie na 220V a łączą je wspólne przewody gazowe ,gdyby nastąpiło przebicie w lodówce to wszystko inne podłączone do gazu też będzie pod napięciem. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

16 godzin temu, Piotrekm13 napisał:

Ale "wchodzi" to nic nie mówi. Zakładam że jest podpięty do uziemienia w gnieździe. 

Ale ważniejsze sądzę gdzie powinien być ten drugi koniec, który jest obcięty.

Pytanie do innych. Czy piec powinien być uziemiony?

Jest podpięty:

IMG20220630074028.thumb.jpg.ba86c80fa03bf885d2cbe7f702b63ecf.jpg

Kabel nie jest ucięty, po prostu nikt go nie podpiął.

15 godzin temu, jackvoyager napisał:

Sprawdź miernikiem z omomierzem czy ten kabel ma połączenie z masą przyczepy i czy sama lodówka też ma takie połączenie , jeśli lodówka by nie miała a ten kabel ma to podłącz go do lodówki gdziekolwiek do jej metalowej obudowy.

To jest na 100% kabel od uziemienia masy.

Piec powinien być uziemiony bo ma połączenie z lodówką która ma zasilanie na 220V a łączą je wspólne przewody gazowe ,gdyby nastąpiło przebicie w lodówce to wszystko inne podłączone do gazu też będzie pod napięciem. 

Połączenie z masą i ramą jest. Lodówka jednak nie jest połączona, pięć chyba też nie, nie znalazłem takiego punktu. Więc przykręcamy do obudowy lodówki zagadkowy koniec i powinno być ok.

Edit: źle napisałem. Lodówka do sieci jest połączona przewodem 3 żyłowym, uziemienie więc już było. Teraz ma dodatkowe. 

Dzięki za podpowiedzi wszystkim ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Witamy

    Witamy na największym polskim forum karawaningowym. Zaloguj się by wziąć udział w dyskusji.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.